对于预防开关设备机械损伤,新乡干式变压器厂家给你的一些建议:

1、检修时应对开关设备的各连接拐臂、联板、轴、销进行检查,如发现弯曲、变形或断裂,应找出原因,更换零件并采取预防措施。

2、对于有托架的7. 2~12kV电压等级少油断路器,安装时其支持绝缘子应与托架保持垂直并固定牢靠,上、下端连接引线的连接不应受过大应力,导电杆与静触头应在一个垂直线上。若发现绝缘子有损伤应及时更换,并检查原因。


3、各种瓷件的连接和紧固应对称均匀用力,防止用力过猛损伤瓷件。

4、调整开关设备时应用慢分、慢合检查有无卡涩,各种弹簧和缓冲装置应调整和使用在其允许的拉伸或压缩限度内,并定期检查有无变形或损坏。


5、各种断路器的油缓冲器应调整适当。在调试时,应特别注意检查油缓冲器的缓冲行程和触头弹跳情况,以验证缓冲器性能是否良好,防止由于缓冲器失效造成拐臂和传动机构损坏。禁止在缓冲器无油状态下进行快速操作。低温地区使用的油缓冲器应采用适合低温环境条件的缓冲油。


6、真空灭弧室安装时,先使静触头端面与静触头支架连接牢固,再连接动触头端,使动触头运动轨迹在灭弧室中轴线上,防止灭弧室受扭力而形成裂纹或漏气。


7、126kV及以上电压等级多断口断路器,拆一端灭弧室时,另一端应设法支撑。大修时禁止爬在瓷柱顶部进行工作,以免损坏支持瓷套。


8、均压电容器安装时,防止因“别劲”引起漏油,发现漏油应予处http://jieyang.gjttw.com/理或更换。


9、开关设备基础支架设计应牢固可靠,不可采用悬臂梁结构。为防止机械固定连接部分操作松动,建议采用厌氧胶防松。